Numer : LODMAN.20080215-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł e-gw
Nadawca : Jerzy Grzenda
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-02-15 20:35:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-02-15 20:59:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godz 20:35 przestał działać routing-engine RE0 w routerze brzegowym e-gw.
System automatycznie przełączył się na zapasowy RE1. Podczas przełączania
wystąpiły przerwy na wszystkich sesjach przechodzących przez router.
*** Działanie:
2008-02-16 01:53:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Prace naprawcze zostały zakończone. Router pracuje prawidłowo.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-02-16 00:21:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po awarii routera brzegowego e-gw udało się przywrócić łączność. Trwają dalsze
prace naprawcze. Możliwe są jeszcze przerwy w łączności.
|