Numer              : PIONIER.20080213-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł adva-poznan
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2008-02-13 11:00:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2008-02-13 11:11:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Na urządzeniu adva-poznan będą prowadzone prace konserwacyjne.
Spowoduje to przerwę w transmisji około 10 minut. Ruch zostanie przełączony na 
inne ścieżki.



*** Działanie:
2008-02-13 12:43:00 (0,0) Tomasz Berner
Nie działanie sesji BGP:
poznan-gw1 - poznan-gw2
poznan-gw1 - warszawa-gw
poznan-gw1 - lodz-gw
było spowodowane odcięciem poznan-gw1 od routera wybranego jako DR w protokole 
IS-IS.
Przyczyna niedziałania pozostałych sesji jest nadal nieznana.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-02-13 11:20


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2008-02-13 11:12:00 (0,0) Tomasz Berner
Spowodują one przerwę w transmisji w relacji Poznań-Warszawa.

2008-02-13 11:59:00 (0,0) Tomasz Berner
Łącze Poznań-Warszawa nie działało od godz. 11:07 do godz. 11:39.
W czasie niedziałania łącza nie działały połączenia BGP:
poznan-gw1 - poznan-gw2
poznan-gw1 - warszawa-gw
poznan-gw1 - lodz-gw
poznan-gw1 - ICM-COM TP Backup
poznan-gw1 - ATMSA
poznan-gw1 - NASK
poznan-gw1 - Ochota
poznan-gw1 - ICM
poznan-gw1 - ICM-COM PCWS


2008-02-13 12:19:00 (0,0) Tomasz Berner
Trwa diagnostyka zaobserwowanych problemów w trakcie wyłączenia łącza.