Numer : LODMAN.20080210-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł iw-brzezinska-esw
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-02-10 08:51:00
Koniec zdarzenia : 2008-02-12 09:25:00
Bilet otwarty : 2008-02-10 09:08:00
Bilet zamknięty : 2008-02-12 09:26:00
*** Opis problemu:
Od 08:51 nie mamy dostępu do naszego switcha iw-brzezinska-esw.
Podejrzewamy, że przyczyną awarii są problemy z zasilaniem.
*** Działanie:
2008-02-11 08:42:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Kontakt ze switchem odzyskaliśmy w poniedziałek (2008/02/11) o 07:19. Uptime
urządzenia wskazuje, że wtedy switch iw-brzezinska-esw ponownie rozpoczął pracę.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie pracuje poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
|