Numer : LODMAN.20080130-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł TPSA POO
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-02-02 22:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-01-30 11:41:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W dniu 2008-02-02 od godziny 22:00 do dnia 2008-02-03 godziny 01:00 będą
prowadzone prace energetyczne w TPSA POO, które spowodują około godzinną
przerwę w działaniu rządzeń w węźle.
*** Działanie:
2008-02-06 09:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Po głębszej analizie okazało się, że przyczyną przerw w łączności jest błąd w
konfiguracji węzła. Switch tpsa-esw1 jest podłączony do zasilania nie
gwarantowanego. W dniu 2008.02.06 zostanie on przełączony na zasilanie
gwarantowane (LODMAN.20080205-1).
*** Przewidywany czas zakończenia:
2008-02-03 01:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-02-02 22:19:00 (0,0) Piotr Goczał
O godz 22:08 straciliśmy łączność z węzłem.
2008-02-05 09:28:00 (0,0) Piotr Goczał
Urządzenia wznowiły stabilną pracę o godz 22:56 2008.02.02.
|