Numer              : LODMAN.20080129-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł CBMM
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2008-01-29 14:55:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2008-01-29 15:12:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
O godz 14:55 wystąpiła przerwa zasilaniu węzła w CBMM. Urządzenia pracujące w 
węźle zrestartowały się


*** Działanie:
2008-01-30 10:27:00 (0,0) Piotr Goczał
O 10:25 ponownie wystąpiła przerwa w pracy urządzeń. Urządzenia zrestartowały 
sie na skutek przerwy w zasilaniu.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2008-01-29 15:12:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii był bezpiecznik różnicowy, który z niewiadomych przyczyn 
wyłączył się i odciął zasilanie do węzła. W chwili obecnej węzeł wznowił prace 
i pracuje poprawnie. Przerwa trwała ok 3 minut.

2008-01-29 15:33:00 (0,0) Witold Bogacki
O 15:24 ponownie wystąpiła przerwa w pracy urządzeń. Urządzenia zrestartowały 
sie na skutek przerwy w zasilaniu.

2008-01-29 16:00:00 (0,0) Witold Bogacki
O 15:45 ponownie wystąpiła przerwa w pracy urządzeń. Urządzenia zrestartowały 
sie na skutek przerwy w zasilaniu.
Wg. informacji uzyskanej od administratorów w CBMM przyczyna awarii były skoki 
napięcia, które powodowały zadziałanie bezpiecznika różnicowego. ŁZE przyznał, 
że przyczyna leży po ich stronie.