Numer : LODMAN.20080126-7
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia 7ds-esw - tricotextil-esw
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-01-26 20:43:00
Koniec zdarzenia : 2008-01-27 02:22:00
Bilet otwarty : 2008-01-26 21:11:00
Bilet zamknięty : 2008-01-28 19:59:00
*** Opis problemu:
O 20:43 straciliśmy łączność do switcha tricotextil-esw.
Nie odpowiadają oba końce radia, które obsługują to połączenie. Stacja bazowa
jest w 7DS i brak jej odpowiedzi sugeruje, że mogła ulec uszkodzeniu podczas
burzy jaka przeszła nad miastem.
*** Działanie:
2008-01-27 08:49:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 02:22 kontakt ze switchem został odzyskany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2008-01-26 23:06:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 22:44.
2008-01-27 02:08:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Z powodu chwilowego zaniku zasilania ponownie nie ma kontaktu ze switchem.
|