Numer : LODMAN.20080122-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ASP
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-01-22 04:16:00
Koniec zdarzenia : 2008-01-23 15:59:00
Bilet otwarty : 2008-01-22 04:40:00
Bilet zamknięty : 2008-01-23 15:59:00
*** Opis problemu:
Od godz 4:16 brak łączności z węzłem ASP. Nie od powiada przełącznik ASP-esw
znajdujący się w węźle. Port na przełączniku od którego zestawiony jest link do
węzła ASP, jest w stanie down.
*** Działanie:
2008-01-22 09:05:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle. Od godz 8:05 zasilanie zostało
przywrócone. Połączenie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|