Numer : LODMAN.20080120-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł wsinf-gw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2008-01-20 16:34:00
Koniec zdarzenia : 2008-01-21 11:10:00
Bilet otwarty : 2008-01-20 16:43:00
Bilet zamknięty : 2008-01-22 14:05:00
*** Opis problemu:
Od godz 16:34 nie działa podstawowe połączenie do routera wsinf-gw. Łączność
odbywa się łączem zapasowym o mniejszej przepustowości.
*** Działanie:
2008-01-21 11:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Radiolinia na łączu podstawowym została odłączona. Przeprowadzona diagnostyka
obu urządzeń na jej końcach nie wykazała nieprawidłowości w jej działaniu. Po
ponownym przyłączeniu radiolinii, łączę podstawowe wznowiło pracę.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty,
*** Historia:
|