Numer : PIONIER.20080121-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Telia DWS Hamburg
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2008-01-21 11:36:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2008-01-21 11:55:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 11:36 nie działają oba połączenia zapasowe DWS Pioniera do routera
Telii
w Hamburgu (IC-119228/020 i IC-101751/746).
*** Działanie:
2008-01-21 13:02:00 (0,0) Witold Bogacki
Telia poinformowała, że przerwa na obu łączach do Hamburga jest spowodowana
rozpoczęciem procesu ich demontowania o którym nie zostaliśmy wcześniej
poinformowani. Z uwagi na to, że nowe łącza zapasowe do Telii zostały już
uruchomione i działają poprawnie, zgodziliśmy się na kontynuowanie wyłączenia
starych połączeń również z naszej strony.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2008-01-21 11:55:00 (1,0) Witold Bogacki
Problem został zgłoszony do Telii.
|