Numer              : LODMAN.20071220-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł 7ds-esw
Nadawca            : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-12-20 23:10:00
Koniec zdarzenia   : 2007-12-21 02:01:00
Bilet otwarty      : 2007-12-20 23:20:00
Bilet zamknięty    : 2007-12-22 21:26:00


*** Opis problemu:
Od 23:10 nie działa połączenie do węzła 7ds-esw.


*** Działanie:
2007-12-21 08:54:00 (0,0) Piotr Wilk
Połączenie do Technopark-esw wznowiło pracę o 2:01.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Dziwne zachowanie UPS w 7DS będzie przedmiotem dalszych badań i sprawa znajdzie 
swój ciąg dalszy w osobnym ticket-cie.


*** Historia:
2007-12-20 23:37:00 (0,0) Piotr Wilk
Prawdopodobnie przyczyną barku połączenia jest awaria zasilania węzła.

2007-12-21 00:41:00 (0,0) Piotr Wilk
Napięcie zostało przywrócone o 0:20. Wszystkie połączenia za wyjątkiem linku do 
Technopark-esw wznowiły pracę.