Numer : LODMAN.20071204-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PKP-gw
Nadawca : Tomasz Berner
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-12-04 13:17:00
Koniec zdarzenia : 2007-12-04 15:35:00
Bilet otwarty : 2007-12-04 13:58:00
Bilet zamknięty : 2007-12-05 13:40:00
*** Opis problemu:
Występują problemy z naszym routerem pkp-gw.
Router co pewien czas siÄ™ restartuje.
*** Działanie:
2007-12-04 15:35:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przenoszenie połączeń zostało zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2007-12-04 13:58:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Trwa diagnozowanie przyczyn awarii.
2007-12-04 14:28:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zostały podjęte tymczasowe działania mające zniwelować dokuczliwość awarii.
Jednym z problemów jest awaria naszego UPS-a w węźle, który zostanie zgłoszony
do serwisu.
Dodatkowo połączenia zakończone na routerze pkp-gw będą przenoszone na inne
urządzenie co powinno dodatkowo zabezpieczyć nas przed skutkami awarii.
W chwili obecnej połączenia przechodzące przez ten węzeł powinny działać
poprawnie.
2007-12-04 14:57:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Za chwilę rozpocznie się przenoszenie połączeń z routera pkp-gw na inne
urzÄ…dzenie.
|