Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

LODMAN.20071030-2 CLOSE: Brak po��czenia ze switchem UMEDCKD-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: LODMAN.20071030-2 CLOSE: Brak po³±czenia ze switchem UMEDCKD-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 3 Nov 2007 10:28:05 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20071030-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UMEDCKD-esw
Nadawca            : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-10-30 14:55:00
Koniec zdarzenia   : 2007-11-03 10:27:00
Bilet otwarty      : 2007-10-30 15:05:00
Bilet zamknięty    : 2007-11-03 10:28:00


*** Opis problemu:
Od 14:55 nie mamy połączenia z naszym switchem ethernetowym UMEDCKD-esw.


*** Działanie:
2007-10-30 21:01:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przyczyną awarii były problemy z zasilaniem węzła.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.



*** Historia:
2007-10-30 15:05:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2007-10-30 15:10:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
W związku z awarią nie są dostępne także następujące switche:
mpk-telefoniczna-esw
IW-esw
umedds-esw
asp-ds-esw
franciszkanska-esw.

2007-10-30 15:21:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
O 15:11 odzyskaliśmy połączenie z węzłem UMEDCKD-esw.