Numer : PIONIER.20071004-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - ACONET,SANET
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-10-04 08:04:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-10-04 08:47:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 08:04 brak połączenia do sieci ACONET i SANET.
*** Działanie:
2007-10-04 22:38:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zanotowaliśmy przerwę od 22:04 do 22:12.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-10-04 08:47:00 (1,0) Tomasz Berner
Połączenia wznowiły pracę o godzinie 08:37
2007-10-04 14:52:00 (0,0) Witold Bogacki
Wg informacji otrzymanej od administratora z Czech przyczyną przerwy w łączności
była awaria routera w Brnie.
Dzisiaj w godz. 22:00-22:30 planowana jest diagnostyka przyczyny i wymiana
oprogramowania na routerze w związku z czym możliwe są przerwy w łączności.
|