Numer : LODMAN.20071004-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UMEDCKD-esw
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-10-04 16:15:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-10-04 16:27:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 16:15 nie mamy połączenia ze switchem umedckd-esw.
W związku z awarią straciliśmy kontakt z następującymi switchami:
mpk-telefoniczna-esw
iw-esw
umedds-esw
asp-ds-esw
franciszkanska-esw.
*** Działanie:
2007-10-04 17:47:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zasilanie węzła zostało przywrócone o 17:25 i odzyskaliśmy kontakt z naszymi
urzÄ…dzeniami.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-10-04 16:27:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Administrator UM został powiadomiony o problemie.
2007-10-04 16:49:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przyczyną jest awaria zasilania. Termin jej usunięcia jest jeszcze nieznany.
|