Numer : PIONIER.20070906-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł XMR w Poznaniu
Nadawca : Piotr Wilk
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-09-06 15:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-09-06 14:42:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z nieprawidłowym działaniem kary GE w podstawowym przełączniku XMR w
Poznaniu zostanie ona wymieniona.
*** Działanie:
2007-09-06 17:43:00 (0,0) Piotr Wilk
Wystąpiła przerwa na łączach w godz. 15:16 - 15:24.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2007-09-06 16:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-09-06 14:42:00 (1,0) Witold Bogacki
W czasie wymiany ruch do sieci POZMAN będzie odbywać się przez sesje backupowe.
Wystąpi przerwa w łączności z siecią BASNET.
Dostęp pozostałych MANów do sieci PIONIER nie zostanie zakłócony.
Przewidywany czas trwania przerwy do 5 minut.
2007-09-06 16:29:00 (0,0) Witold Bogacki
Operacja wymiany karty nie powiodła się z powodu niezgodności wersji
oprogramowania na switchu i na karcie. Wobec tego pozostawiono w switchu starÄ…
kartę. Operacja wymiany zostanie powtórzona po wyjaśnieniu sprawy