Numer              : PIONIER.20070801-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Pionier - Telia PCWS Warszawa
Nadawca            : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-08-01 01:52:00
Koniec zdarzenia   : 2007-09-03 13:00:00
Bilet otwarty      : 2007-08-01 08:14:00
Bilet zamknięty    : 2007-09-04 13:40:00


*** Opis problemu:
Między 1:52 a 4:40 występowały ponownie krótkie przerwy na jednym z trzech 
Å‚Ä…czy zapasowych Pionier - Telia PCWS Warszawa (IC-113984/IC-113983).


*** Działanie:
2007-09-03 12:07:00 (0,0) Tomasz Berner
W związku z zakończeniem pomiaru przez TELIE zdjęta została pętla z naszej 
strony 
i łącze zostało ponownie dołączone do routera.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Testy na łączu IC-113984/IC-113983 zostały zakończone 21/08 nie wykazując 
żadnych 
błędów.
Aktualnie połączenie działa poprawnie.



*** Historia:
2007-08-06 22:30:00 (0,0) Piotr Goczał
O godz 22:21 wystąpiła krótka przerwa na łączu IC-121220/IC-121221.


2007-08-08 18:44:00 (0,0) Piotr Wilk
W dniu 9 sierpnia w godzinach 9:00 - 10:00 na Å‚Ä…czu IC-113984/IC-113983 zostanie
założona pętla w celu umożliwienia TELII dokonania pomiaru łącza. 
Ze względu na dosyć rzadkie występowanie problemu pomiar może potrwać kilka 
dni. 
W przypadku awarii łączy podstawowych w czasie pomiarów ruch do TELII będzie 
transmitowany pozostałymi kanałami STM-16.

2007-08-09 09:44:00 (0,0) Witold Bogacki
Pętla została założona.

2007-08-16 08:37:00 (0,0) Piotr Goczał
Dzis w godz 05:48-05:49 wystąpiła krótka przerwa na łączu IC-121220/IC-121221 
wchodącym w skład połączenie backupowego dla usługi Telia PCWS.

2007-08-16 16:22:00 (0,0) Piotr Wilk
Telia poinformowała, że dostawca ich łącza stwierdził, że przyczyną przerwy na
łączu IC-121220/IC-121221 była wadliwa karta DWDM. Karta w najbliższych dniach
zostanie wymieniona. O dokładnym terminie wymiany poinformujemy, gdy będzie
on znany.

2007-08-20 16:26:00 (0,0) Piotr Goczał
Telia poinformowała, że wymiana karty nastąpi jutro tj. 21 sierpnia w godz. 
7:00-8:00.

2007-08-21 16:47:00 (0,0) Witold Bogacki
Telia poinformowala, że wymieniła kartę. 
Na statystykach zaobserwowaliśmy zanik ruchu na łączu IC-121220/IC-121221 od 
11:27 do 14:17 w dniu dzisiejszym. Innych przerw nie odnotowaliśmy.

2007-08-22 13:38:00 (0,0) Tomasz Berner
Telia poinformowała, że testy na łączu IC-113984/IC-113983 zostały wczoraj 
zakończone i nie wykazały żadnych błędów. Urządzanie testowe zostało usunięte z 
Å‚Ä…cza.

2007-09-01 11:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 08:32 do 08:34 wystąpiła przerwa w działaniu łącza 
IC-121220/IC-121221.
Telia sprawdziła to łącze i nie znalazła żadnych znaków wskazujących na jego 
nieprawidłowe działanie.