Numer : LODMAN.20070828-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ULBP-esw (Pałac Biedermanna)
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-08-28 12:30:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-08-28 12:39:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz 12:30 nie mamy łączności z węzłem ulpb-esw w Pałacu Biedermanna.
Awaria powoduje także brak łączności z węzlem IMP oraz przerwe w łączności na
kanałach prywatnych zestawionych do tego węzła.
*** Działanie:
2007-08-28 19:53:00 (0,0) Witold Bogacki
Zarządzanie przełacznikiem zostało przywrócone. Ze względu na to, ze zachowanie
urządzenia nie było prawidłowe będzie ono diagnozowane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-08-28 12:54:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii są prowadzane prace elektroenergetyczne w budynku Pałacu
Biedermanna o których nie zostaliśmy poinformowani. Wg informacji uzyskanej od
administracji budynku, prace powinny zostać zakończone do godz. 15:00.
2007-08-28 17:20:00 (0,0) Witold Bogacki
Energetyka przywróciła zasilanie w budynku o 15:00.
Nasze urządzenia w dalszym ciągu nie działają.
2007-08-28 17:38:00 (0,0) Witold Bogacki
Nie działa zarządzanie przełącznikiem znajdującym się w węźle. Pozostałe
urządzenia pracują poprawnie od chwili włączenia zasilania.
|