Numer : PIONIER.20070818-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Radom
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-08-18 01:14:00
Koniec zdarzenia : 2007-08-21 09:51:00
Bilet otwarty : 2007-08-18 10:39:00
Bilet zamknięty : 2007-08-21 09:51:00
*** Opis problemu:
Od godziny 01:14 nie działa zasilacz nr 4. W tym samym czasie wystąpił
krótkotrwały zanik napięcia na zasilaczu nr 3. Aktualnie rtr.radom działa
na trzech zasilaczach.
*** Działanie:
2007-08-18 11:05:00 (0,0) Tomasz Berner
Pełne zasilanie rtr.radom zostało przywrócone o godzinie 10:38. Podczas
usuwania
awarii nastąpiła chwilowa (3min) przerwa na wszystkich połączeniach do Radomia
spowodowana restartem advy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2007-08-18 10:39:00 (1,0) Tomasz Berner
Administrator został powiadomiony i sprawdza przyczynę awarii.
|