Numer : PIONIER.20070528-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : usługa Telia PCWS backup
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2007-05-29 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2007-05-31 18:18:00
Bilet otwarty : 2007-05-28 16:36:00
Bilet zamknięty : 2007-05-31 18:20:00
*** Opis problemu:
W dniu 2007.05.29 w godz 08:00-14:00 rekonfigurowane będzie usługa połączenia
backupowego dla usługi PCWS. Rekonfiguracja polegać będzie na dodaniu kolejnego
łącza 2.5Gb POS oraz przełączeniu istniejących połączeń w tryb link aggregation.
Podczas rekonfiguracji łącza zapasowe nie będą działać. Nie przewiduje się
żadnych przerw na łączach podstawowych.
*** Działanie:
2007-05-31 16:05:00 (0,0) Piotr Wilk
Prace zostały zakończone. Łącza działają poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2007-05-29 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticeket zamknięty.
*** Historia:
2007-05-31 15:01:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte i będą trwały do około godz 16:00.
|