Numer : PIONIER.20070329-4
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Bielsko-Biała
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-03-29 13:50:00
Koniec zdarzenia : 2007-05-04 10:31:00
Bilet otwarty : 2007-03-29 14:22:00
Bilet zamknięty : 2007-05-09 12:36:00
*** Opis problemu:
Od godz. 13:50 nie działa połączenie do węzła Pioniera w Bielsku-Białej.
Nie działa XMR oraz łącza w relacjach Katowice-BielskoBiała-Kraków i połączenia
do sieci Cesnet, Sanet i Aconet.
*** Działanie:
2007-05-04 11:40:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Dzis (04/05) okolo 10:31 wystapiła przerwa (5 minut) w zasilaniu wezła w BB.
Exatel potwierdził ze przyczyną była awaria zasilania w mieście.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie.
*** Historia:
2007-03-29 14:23:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii są problemy z zasilaniem w węźle.
2007-03-29 15:44:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 14:56 węzeł wznowił pracę.
2007-03-29 16:42:00 (0,0) Piotr Wilk
W celu zmniejszenia obciążenia wyłączono jedną z kart liniowych XMRa.
W związku z tym nie będzie działać do odwołania drugi kanał Kraków-Bielsko.
|