Numer : PIONIER.20070328-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-03-28 09:52:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-03-28 10:08:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godz 9:52 wystąpił nagły restart jednego z routing engine. Spowodowało to
automatyczne przełączenie sie na drugi routing engine, zerwanie i ponowne
zestawienie wszystkich sesji bgp.
*** Działanie:
2007-05-02 21:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-03-28 13:38:00 (0,0) Piotr Goczał
Restart routing engine re0 spowodowany był awarią dysku twardego w routrze.
Zgłaszamy problem do serwisu.
2007-04-25 12:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Jutro w godz. 10-12 nastÄ…pi wymiana uszkodzonego routing engine (re0). Nie
powinno to spowodować przerw w pracy routera jednak jest to tzw. okres
podwyższonego ryzyka.
2007-04-26 10:34:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte.
2007-04-26 17:36:00 (0,0) Piotr Wilk
Wymiana została zakończona o 11:30.
Przełączenie na wymieniony re0 nastąpi 2.05.2007 o 21:30. Spowoduje to zerwanie