Numer : PIONIER.20070401-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Torun-Gdańsk
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-04-01 03:41:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-04-01 06:32:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 03:41 nie działa połączenie pomiędzy Toruniem a Gdańskiem.
*** Działanie:
2007-04-01 10:34:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 10:02 połączenie Gdańsk - Toruń odzyskało pełną sprawność. Przyczyną
problemów z kanałem 1 było zawieszenie sie karty XMRa spowodowane wcześniejszą
awarią światłowodu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2007-04-01 06:32:00 (1,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Według informacji uzyskanych od Exatel-a przyczyną awarii jest uszkodzenie
swiatłowodu pomiędzy Tczewem a Gdańskiem.
2007-04-01 09:20:00 (0,0) Krzysztof WĹ‚adyszewski
Połączenie wróciło do pracy o 08:40.
|