Numer : PIONIER.20070104-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Radom
Nadawca : Witold Bogacki
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-01-04 09:52:00
Koniec zdarzenia : 2007-01-05 00:00:00
Bilet otwarty : 2007-01-04 10:28:00
Bilet zamknięty : 2007-01-26 12:49:00
*** Opis problemu:
Od 09:52 do 10:18 nie było połączenia z całym węzłem w Radomiu.
W związku z tym nie pracowało wiele sesji BGP MAN-ów, których połączenia
przechodzą przez ten węzeł.
Mimo początkowych podejrzeń okazało się, że awaria ta nie ma żadnego związku z
planowanymi pracami w PIONIER-rze.
*** Działanie:
2007-01-26 12:49:00 (0,1) Witold Bogacki
MAN Radom został przełączony w całości na XMR. BD wyłączono.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone.
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2007-01-04 10:49:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Ponownie nie było połączenia pomiędzy 10:29 a 10:36.
2007-01-04 14:20:00 (0,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Przyczyną wspomnianych przerw była awaria zasilania w Radomiu i "wyskakujace"
bezpieczniki przy automatycznym i jednoczesnym przełączaniu się urządzeń.
O 13:40 przepieto xmr-radom na 2 różne źródla zasilania (miejskie i UPS)
natomiast bd-radom pozostał na jednym zasilaczu i zasilaniu miejskim, dlatego
też trwają prace mające na celu przeniesienie całego ruchu na XMR-a i
wyłączenie BD-a.
|