Numer : PIONIER.20070104-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : OPEN
Typ : planowane
Dotyczy : linia Radom - Puławy
Nadawca : Krzysztof WÅ‚adyszewski
PoczÄ…tek zdarzenia : 2007-01-04 14:55:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2007-01-04 15:02:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Po wymianie karty WCM w Advie w Radomiu na kierunku do Puław rozpoczną się
prace związane z uruchomieniem połączenia pomiedzy XMR Radom i XMR Puławy na
drugim kanale optycznym.
Pace mogą spowodować krótkie przerwy (do 1 min) na poszczególnych połączeniach
zestawionych na łączu Radom-Puławy.
Planowane jest również przeniesienie łączy MAN-u w Radomiu na XMR-a.
Po zakończeniu tych prac bd-radom zostanie wyłączony.
*** Działanie:
2007-01-04 15:02:00 (1,0) Krzysztof WÅ‚adyszewski
Zainstalowana zostanie karta 4x10GE w XMR-rze w Puławach, na której zakończone
będzie połączenie Radom-Puławy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|