Numer : PIONIER.20061221-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gdańsk-Olsztyn
Nadawca : Piotr Goczał
PoczÄ…tek zdarzenia : 2006-12-21 10:07:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-12-21 10:50:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 10:07 nie działają wszystkie połączenia z routerow Pioniera do MAN-Olsztyn.
Problem zgłoszono juz do TK, czyli dostawcy kanału cyfrowego w relacji
Gdańsk-Olsztyn. Nadzor TK potwierdził wstępnie pewne problemy na tym łączu w
ich systemie. Czekamy na dalsze informacje od TK. Czas usuniecia nieznany.
*** Działanie:
2006-12-21 11:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 10:45 wszystkie połączenia do Olsztyna wznowiły prace. TK potwierdziło że
awaria była po ich stronie. Czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie co bylo
przyczynÄ… tej awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|