Numer : PIONIER.20061116-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - ICM
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-11-16 10:12:00
Koniec zdarzenia : 2006-11-16 13:10:00
Bilet otwarty : 2006-11-16 10:28:00
Bilet zamknięty : 2006-11-21 15:57:00
*** Opis problemu:
Od 10:12 nie działają wszystkie 4 połączenia z AS-em ICM-u: AS15396.
*** Działanie:
2006-11-16 13:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Odnotowaliśmy jeszcze kilka krótkich przerw. Od 12:16 połączenia już pracują
bez przerwy. Według administratorów ICM awaria została usunięta.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2006-11-16 11:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według administratorów ICM-u przyczyną awarii jest switch.
ICM będzie go wymieniać.
2006-11-16 11:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenia wstały o 11:30.
|