To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20061116-2 UPDATE: Nie działają połączenia do ICM-u do AS15396 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 16 Nov 2006 11:37:27 +0100 (MET) |
Numer : PIONIER.20061116-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER - ICM Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2006-11-16 10:12:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-11-16 10:28:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:12 nie działają wszystkie 4 połączenia z AS-em ICM-u: AS15396. *** Działanie: 2006-11-16 11:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenia wstały o 11:30. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-11-16 11:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według administratorów ICM-u przyczyną awarii jest switch. ICM będzie go wymieniać. |