Numer : PIONIER.20061108-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Kraków
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2006-11-07 22:30:00
Koniec zdarzenia : 2006-11-08 08:21:00
Bilet otwarty : 2006-11-08 07:47:00
Bilet zamknięty : 2006-11-10 10:13:00
*** Opis problemu:
Od wczoraj od 22:30 nie działają połączenia MAN Kraków:
- do Poznan-gw2 (backup EDU)
- do warszawa-gw (EDU)
- do Poznan-gw1-pcws (główne łącze COM PCWS)
*** Działanie:
2006-11-08 09:02:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 8:21 łączność została przywrócona. Otrzymaliśmy także informację od
administratorów z Krakowa, że prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie
GBIC'a po stronie MAN-Kraków.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia pracują poprawnie.
Bilet zostaje zamknięty.
*** Historia:
2006-11-08 07:51:00 (0,0) Piotr Wilk
Ruch odbywa się innymi łączami.
|