To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20061027-1 CLOSE: bd-radom przegrzewanie się |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 3 Nov 2006 08:40:46 +0100 (MET) |
Numer : PIONIER.20061027-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł bd-radom Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2006-10-27 20:58:00 Koniec zdarzenia : 2006-11-03 08:40:00 Bilet otwarty : 2006-10-27 23:07:00 Bilet zamknięty : 2006-11-03 08:40:00 *** Opis problemu: O godzinie 20:58 bd-radom zglosił trapa "Switch overheat", pan b.Kmita został poinformowany kilka minut po zgłoszeniu trapa. Urzadzenie działa poprawnie. Przyczyną podwyższonej temperatury jest awaria jednego z klimatyzatorów. Zostaną wyłączone niektóre urządzenia aby obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. Klimatyzator powinien zostać naprawiony w poniedziałek. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |