Numer : LODMAN.20061027-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł wck-esw
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-10-27 07:43:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-10-27 08:10:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 7:43 nie mamy łączności z przełącznikiem wckp-esw. Nie działają wszystkie
połączenia realizowane przez ten przełącznik do mpk-ews.
*** Działanie:
2006-10-27 10:45:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 10:30 zasilanie urządzeń zostało przełączone na docelowego UPSa.
Awaria zasilania została usunięta.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-10-27 08:23:00 (0,0) Piotr Wilk
Przyczyną braku łączności jest poważna awaria zasilania, która spowodowała
wyczerpanie UPSa WCKP. Brak informacji nt. przewidywanego czasu naprawy.
2006-10-27 08:56:00 (0,0) Witold Bogacki
Tymczasowo został podstawiony inny UPS. Łączność została przywrócona. Możliwe są
jednak przerwy do czasu całkowitego usunięcia awarii.
Przewidywany czas całkowitego usunięcia awarii: 10:00 - 10:30.
|