Numer : PIONIER.20061012-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-10-16 09:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-10-12 20:43:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
16.10.2006 w godz. 9:00 - 17:00 przeprowadzona zostanie wymiana pbudowy w
routerze
poznan-gw1.
W zwiazku z tym wystapią przerwy na łączach:
- podstawowe łącze do GEANTa - ruch przeniesie się na łącze zapasowe,
- podstawowe łącza PCWS (Hamburg), ruch przeniesie się na łącza do Warszawy,
Łącze DWS do Hamburga zostanie przeniesione na czas tej operacji na router
poznan-gw2; wystąpią dwie krótkie przerwy.
*** Działanie:
2006-10-16 10:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Na 10:30 zostało zaplanowane przeniesienie łącza DWS do Hamburga na router
poznan-gw2.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2006-10-16 17:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|