Numer : LODMAN.20060923-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia wsinf-gw - plck-gw3
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-09-23 09:44:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-09-23 10:32:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 9:44 występują problemy na połączeniu zapasowym do routera wsinf-gw. Jest to
połączenie na łączu dzierżawionym do naszego routera plck-gw3.
*** Działanie:
2006-09-28 21:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Po kilkugodzinnej przerwie względnej pracy połączenie przestało działać od
16:38.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-09-24 00:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od godziny 21:58 poziom błędów CRC na łączu spadł z 1.8 kP/s do 250 P/s co
pozwoliło interfejsom pozostać w stanie UP.
2006-09-24 09:59:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie ponownie nie działa od 8:41 (2006/09/24).
2006-09-27 12:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W odpowiedzi na nasze zgłoszenie awarii do TPSA łącze zostało poprawione i
pracuje.
Zdarzyły się jednak ponowne przypadki jego niestabilnej pracy i dlatego łącze
znajduje się wciąż pod naszą szczególną obserwacją.
2006-09-27 17:54:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz 17:32 połączenie ponownie pracuje niestabilnie.
|