Numer : PIONIER.20060922-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł BlackDiamond w Toruniu
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-09-26 08:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-09-22 12:18:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
We wtorek, 26 września ok. godz. 8:00 będzie wymieniana karta zarządzająca w
slocie A BlackDiamond-a w Toruniu.
Karta ta uległa awarii, urządzenie działa na karcie B. Wymiana nie powinna
spowodować przerw w działaniu urządzenia, ale jest to czas podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2006-09-26 12:14:00 (0,0) Witold Bogacki
Konieczne jest wykonanie synchronizacji nowej karty. Termin wykonania operacji
zostanie podany w osobnej aktualizacji.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2006-09-26 09:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-09-26 08:38:00 (0,0) Piotr Wilk
O godzinie 8:20 karta została wymieniona. Przerwa nie wystąpiła.
|