Numer : PIONIER.20060914-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : usługa poznan-gw1
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-09-15 10:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-09-14 15:02:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z nieprawidłowym działaniem zasilaczy w routerze poznan-gw1
(podstawowy router sieci PIONIER w Poznaniu) w dniu jutrzejszym w godzinach
10:00 - 15:00 nastąpi wymiana zasilaczy tego routera. Wymiana zasilaczy nie
powinna spowodować przerwy w działaniu routera, jest to jednak okres
podwyższonego ryzyka. W przypadku gdyby wymiana zasilaczy spowodowała przerwę w
działaniu routera, ruch powinien przenieść się automatycznie na router zapasowy
poznan-gw2.
*** Działanie:
2006-09-15 15:11:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilacze zostały wymienione. Nie zaobserwowoano przerwy w działaniu routera.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2006-09-15 15:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|