Numer              : PIONIER.20060815-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Telia PCWS Warszawa IC-113984/IC-113983
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-08-15 22:49:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2006-08-15 23:34:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Wystąpiła krótka przerwa pomiędzy 22:49 i 22:55 na połączeniu do Telii dla PCWS 
(IC-113984/IC-113983). Ponownie łącze przestało działać od 23:01.


*** Działanie:
2006-08-16 09:42:00 (0,0) Piotr Goczał
Łącze wznowiło pracę o godz 9:11.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2006-08-15 23:34:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski
Do Telii wysłane zostało zgłoszenie o awarii łącza.

2006-08-16 00:03:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Numer ticketa Telii dotyczącego tej awarii to 10590770.

2006-08-16 06:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Problem został zlokalizowany w sieci dostawcy usługi dla Telii.
Dostawca musi wymienić kartę w swoim urządzeniu.
Podany przez Telię, szacunkowy czas prywrócenia łączności, to godzina około 
7:30.