Numer : PIONIER.20060721-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Warszawa - Radom Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2006-07-20 23:47:00 Koniec zdarzenia : 2006-07-21 12:06:00 Bilet otwarty : 2006-07-21 08:22:00 Bilet zamknięty : 2006-07-22 11:18:00 *** Opis problemu: Od wczoraj od godziny 23:47 nie działa łącze Warszawa - Radom. Exatel poinformował, że przyczyną awarii jest podpalenie studzienki z kablami tej firmy. Łącze zostanie naprawione do godz. 15:00. *** Działanie: 2006-07-21 13:03:00 (0,0) Witold Bogacki Łącze wznowiło pracę o 12:06. Exatel potwierdził zakończenie prac. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |