Numer : PIONIER.20060430-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PIONIER - Olsztyn
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-04-30 16:31:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-04-30 16:36:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 16:31 nie działają połączenia do Olsztyna.
*** Działanie:
2006-04-30 17:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zostało przywrócone o 17:22.
Przyczyną awarii było uszkodzenie UPS-a w węźle MAN w Olsztynie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-04-30 16:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Z informacji uzyskanych od administratorów w Olsztynie wynika, że przyczyną
awarii jest brak zasilania w jednym z węzłów sieci miejskiej.
Trwają prace nad usunięciem awarii.
|