Numer : PIONIER.20060427-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Szczecin
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-04-28 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2006-04-28 13:42:00
Bilet otwarty : 2006-04-27 15:30:00
Bilet zamknięty : 2006-04-30 11:00:00
*** Opis problemu:
W wyniku prac energetycznych w MAN-ie w Szczecinie odcięte będzie zasilanie z
sieci energetycznej w węźle PIONIER-a. Zasilanie będzie podtrzymywane przez
UPS-y, ale istnieje niebezpieczeństwo, że nie będą w stanie podtrzymywać
zasilania przez tak długi okres czasu. Istnie więc niebezpieczeństwo odcięcia
węzła.
*** Działanie:
2006-04-28 13:42:00 (0,0) Witold Bogacki
Administratorzy ze Szczecina poinformowali, że prace zostały już zakończone.
Wszystkie urządzenia pracują poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2006-04-28 13:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2006-04-28 08:33:00 (0,0) Piotr Wilk
Prace rozpoczęły się o godz. 8:02 niezapowiadanym wcześniej przełączeniem
urządzeń
na zasilanie awaryjne.
|