Numer : LODMAN.20060425-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł 7DS
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2006-04-25 10:43:00
Koniec zdarzenia : 2006-04-25 11:30:00
Bilet otwarty : 2006-04-25 10:51:00
Bilet zamknięty : 2006-04-26 17:14:00
*** Opis problemu:
Od godz 10:43 występują problemy z łącznością do węzła w 7DS.
*** Działanie:
2006-04-25 12:40:00 (0,0) Witold Bogacki
Od godz 11:30 łączność została przywrócona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Bilet zostaje zamkniety.
*** Historia:
2006-04-25 10:51:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny awarii.
2006-04-25 11:30:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria spowodowana była nieutoryzowanym przyłączeniem urządzenia do UPSa
zasilającego węzeł.
Od godz. 11:12 węzeł wznowił pracę i pracuje poprawnie.
2006-04-25 11:43:00 (0,0) Witold Bogacki
W wyniku awarii zasilania przestała działać jedna z radiolinii do MPK.
Trwa sprawdzanie przyczyny awarii.
|