Numer : LODMAN.20060418-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł salezjanie-gw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-04-18 10:25:00
Koniec zdarzenia : 2006-04-19 10:16:00
Bilet otwarty : 2006-04-18 10:46:00
Bilet zamknięty : 2006-04-22 09:40:00
*** Opis problemu:
Od godz 10:15 nie mamy łączności z węzłem salezjanie-gw
*** Działanie:
2006-04-19 10:18:00 (0,0) Piotr Goczał
o godz 10:16 łączność została przywrócona. Przyczyną awarii była przerwa w
zasilaniu spowodowana wymianą uszkodzonego transformatora LZE zasilającego
budynek w którym znajduje się węzeł.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Router pracuje poprawnie.
*** Historia:
2006-04-18 16:53:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 16:28 łączność z węzłem została przywrócona.
Przyczyna awarii: nieznana
2006-04-19 10:14:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz 9:56 ponownie nie działa połączenie z routerem salezjanie-gw.
|