Numer : PIONIER.20060325-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia CESnet, SAnet, ACOnet
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-03-25 03:59:00
Koniec zdarzenia : 2006-03-25 06:40:00
Bilet otwarty : 2006-03-25 05:32:00
Bilet zamknięty : 2006-03-26 16:27:00
*** Opis problemu:
Brak połączenia Polska - Czechy. Nie mamy łączności z sieciami zagranicznymi
CESNET, AcoNET i SaNET.
Trwa ustalanie dokładnych przyczyn awarii. Czas naprawy nie jest znany.
*** Działanie:
2006-03-25 11:11:00 (0,0) Piotr Goczał
Według informacji uzyskanych z GEANT NOC przyczyną awarii było uszkodzenie
kabla na terenie Polski.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia pracują poprawnie.
*** Historia:
2006-03-25 08:35:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godzinie 6:40 wszystkie połączenia wznowiły prace.
|