Numer : PIONIER.20060215-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Bielsko-Biala - Krakow
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2006-02-15 14:11:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-02-15 14:39:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 14:11 nie działa łącze pomiędzy Bielsko-Biała a Krakowem. Brak linku na
odpowiednich portach przełączników BD na łączu w podanej relacji. Problem
zgłoszono juz do Exatela (nr zgłosz. 602 150 024). Czas usunięcia awarii i jej
przyczyny nie są znane.
Awaria spowodowała przerwę w działaniu zapasowego połączenia poznan-gw1 -
Lublin (VLAN 339).
*** Działanie:
2006-02-15 16:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Ruch został przeniesiony na inną lambdę.
Uszkodzona karta z systemu DWDM (Adva) zostanie wymieniona w późniejszym
terminie.
Od 16:33 wszystkie połączenia wróciły ostatecznie do pracy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|