Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20060205-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle PKP Sałacińskie

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20060205-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle PKP Sałacińskiego
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 9 Feb 2006 12:55:31 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20060205-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PKP Sałacińskiego
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2006-02-05 12:00:00
Koniec zdarzenia   : 2006-02-09 12:54:00
Bilet otwarty      : 2006-02-05 17:53:00
Bilet zamknięty    : 2006-02-09 12:55:00


*** Opis problemu:
W wyniku awarii UPSa nie działa część urządzeń w węźle PKP Sałacińskiego.


*** Działanie:
2006-02-05 17:53:00 (1,0) Piotr Goczał
O godz 17:50 urządzenia przełączono na zasilanie gwarantowane PKP.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
UPS został naprawiony. Urządzenia zostały ponownie do niego przyłączone.
Bilet zostaje zamknięty.


*** Historia:



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20060205-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle PKP Sałacińskiego, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=