Numer : LODMAN.20060127-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia 7ds-gw - IMP-gw1
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2006-01-27 01:44:00
Koniec zdarzenia : 2006-02-01 10:50:00
Bilet otwarty : 2006-01-27 08:44:00
Bilet zamknięty : 2006-02-03 16:41:00
*** Opis problemu:
Między 1:44 a 5:24 wystąpiło kilkanaście krótkich przerwy w pracy radiolinii
7ds-gw - IMP-gw1.
*** Działanie:
2006-02-02 18:22:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu 2005-01-31 została zmieniona konfiguracja radiolinii. Wg informacji
uzyskanej z działu łącz, nieprawidłowa praca urządzeń była spowodowana
pogorszeniem warunków propagacji sygnału radiowego.
Obecnie linia pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie. Bilet zamknięty.
*** Historia:
2006-01-31 10:35:00 (0,0) Piotr Wilk
27.01.2006 problem został zgłoszony do działu łączy. Brak informacji nt.
przyczyn awarii.
2006-01-31 10:55:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 08:50 ponownie wystąpiła krótka przerwa w działaniu połączenia.
Problem ponownie zgłoszono do działu łącz.
2006-02-01 08:03:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu wczorajszym wystąpiły krótkie przerwy w działaniu radiolinii w okresach:
12:42-13:00, 15:00-15:19. Problem zgłoszono do dzialu łącz.
|