Numer : LODMAN.20060131-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Ethernet do 7DS-gw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-01-31 10:45:00
Koniec zdarzenia : 2006-02-02 11:52:00
Bilet otwarty : 2006-01-31 10:57:00
Bilet zamknięty : 2006-02-02 11:52:00
*** Opis problemu:
Od godz. 10:45 nie działa łącze podstawowe do routera 7DS-gw.
*** Działanie:
2006-01-31 11:33:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii był luzny patchcord UTP. Ruch przełączył się na drogę
podstawową.
Połączenie działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2006-01-31 10:57:00 (1,0) Witold Bogacki
Trwa ustalanie przyczyny awarii.
2006-01-31 11:01:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenie do routera przełączyło się na drogę obejściową.
|