Numer : PIONIER.20060124-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Koszalin
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2006-01-24 20:34:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2006-01-24 20:36:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W węźle w Koszalinie wystapiła awaria zasilania. Urządzenia pracują na
podtrzymaniu z UPSów (czas podtrzymania co najmniej do godz. 21:00).
Zakład energetyczny przystapił już do usuwania awarii.
*** Działanie:
2006-01-24 23:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace naprawcze zostały zakończone. Przerwy w łączności nie wystąpiły.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2006-01-24 21:18:00 (0,0) Witold Bogacki
Przewidywany termin usuniecia awarii to 23:59. Zasilanie awaryjne wystarczy do
ok. 21:30.
|