Numer              : PIONIER.20060101-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł Łódź - LODMAN CK PŁ
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2006-01-02 10:00:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2006-01-01 17:06:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
W dniu 2006.01.02 w godzinach 10:00-23:59 w związku z awarią głównego UPSa w 
węźle LODMAN w CK PŁ, będą prowadzone prace diagnostyczno-naprawcze, które mogą 
spowodować przerwy w działaniu urządzeń w węźle.


*** Działanie:
2006-01-03 08:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały zakończone o godz 17:00. UPS pracuje poprawnie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2006-01-02 23:59