Numer : PIONIER.20051229-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia poznan-gw1 - Lublin
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-12-29 11:47:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-12-29 12:20:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:47 nie działa połączenie Lublina do poznan-gw1.
*** Działanie:
2005-12-30 13:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według informacji uzyskanej od administratorów z Rzeszowa przyczyną braku
łączności było przenoszenie węzła sieci w Rzeszowie. Nie zostaliśmy wcześniej
powiadomieni o planowanych pracach. Prace zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-12-29 12:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wstało o 12:16.
2005-12-29 16:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
VLAN dla tego połączenia przechodzi przez przełącznik w Rzeszowie.
Prawdopodobna jest nieprawidłowa praca tego przełącznika.
|