Numer : PIONIER.20051124-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : linia Koszalin-Szczecin-Poznan
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-11-16 11:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-11-24 16:16:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W dniach od 16/11 - 24/11 uruchamiane będzie łącze Koszalin-Szczecin-Poznań.
*** Działanie:
2005-11-26 11:05:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 13:36 (2005/11/25) nie działa połączenie zapasowe do Szczecina z poznan-gw1.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2005-11-24 23:59
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-11-24 16:16:00 (1,0) Witold Bogacki
O godz. 15:30 łącze zastało przeniesione na włókna Pionier. Dotychczasowe
połączenie zestawione na urządzeniach TK, zostało wyłączone.
2005-11-25 09:24:00 (0,0) Piotr Wilk
Od wczoraj od 14:45 sesje BGP przechodzące przez to połączenie pracują bardzo
niestabilbie.
2005-11-25 10:36:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 10:05 nie działa połączenie Szczecin-Koszalin.
Brak prądu wynika z awarii zasilania w rejonie Ługowiny. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi z Rejonu Energetycznego w Gryficach przerwa portrwa około 1 godziny.
2005-11-25 13:19:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie działa stabilnie od godziny 11:00.
Na przełącznikach w Ługowie i Szczecinie nie widać było żadnych błędów.
|