Numer : PIONIER.20051109-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Rzeszów, Lublin
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2005-11-09 20:32:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2005-11-09 20:56:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 20:32 nie działają oba połączenia do Rzeszowa i jedno do Lublina.
*** Działanie:
2005-11-10 12:33:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenia wróciły do pracy o 12:26.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2005-11-09 21:57:00 (0,0) Piotr Wilk
Połączenia nie działają z powodu awarii światłowodu Kraków - Rzeszów. TK
potwierdziło awarię światłowodu.
2005-11-09 22:44:00 (0,0) Piotr Wilk
Łącza wznowiły pracę między 22:03 a 22:10. TK przeniosła transmisję na inne
włókna.
2005-11-10 08:01:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 2:18 jedno łącze do Lublina i jedno do Rzeszowa nie działa ponownie. TK
pracuje nad usunięciem awarii.
|